账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4395|回复: 1

[规范条文] GB51309-2018备用照明怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-28 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程概况,九层三个单元,建筑高度26.4m,地下室无风机、无喷淋,地下室中间部位设置甲防门。地下室设有配电室。
问题:1.按防火规范,消防电源为三级负荷,且设置火灾自动报警系统,但是消防部分准备只做一个箱子,回路1、A型应急照明配电箱,回路2、配电室照明,回路3、消防广播功率放大器电源等等,进线从普通公共配电箱进线处T接,是否可以?
2、我按防火分区做了两个配电室,新规3.8.2.2应互投后供电,应该为配电室单独做个双电源箱?就这一个回路
发表于 2019-4-29 09:29:37 | 显示全部楼层
1.可以,因为此处有配电室,也算消防专用回路。
2.配电室此处无法互投供电,可以选择自带电源灯具,满足180分钟供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则