|
发表于 2019-5-28 11:25:41
|
显示全部楼层
为了说清楚问题 1 ,先讨论问题 3 。
而RCD几乎正是为接地故障而设计的,无论是高压、低压系统,大量接地故障的保护都是使用RCD的原理来实现的,所以说RCD作为间接接触防护是全完可行的, 言过其实啦。
高压中性点不接地系统,有采用零序电流作为单相接地保护的。但是,零序电流互感器与RCD采样互感器完全是两个概念。零序电流一般采样电流较大,忽略微小电流,重视大电流。一般小电流工作在非线性区,过电流能力较强,确保故障电流时互感器不被饱和。RCD恰恰相反,需要检测微小电流,互感器磁化曲线工作点选择较高,使得微小电流迅速进入线性区。而又忽略大电流,为了使得互感器能够适应上述工作区域,大电流时,互感器迅速饱和,不输出感应电流。
你有RCD制造企业规定1000A下,RCD 一定可靠动作的要求吗?没有。你有1000A电流情况下,RCD可靠动作事实数据吗?没有。因为其不符合RCD制造规定。
2、速断保护是保护线路三相短路状态,单相短路电流远小于三相短路电流。你用速断保护间接接触,是不能够达到要求的。这公式大部分设计手册都有提供,可自行查找并校验一下不同线径的情况下可保护距离。 我看还是算了吧,因为手册根本不符合现场实际。比如:
明显是不存在的数据。用高压侧保护低压侧接地,也是不可能实现的。
所以,第一点;如果保护人,远不能满足人体的耐受,5s恐怕人早已完蛋。如果是间接接触根本保护不了。可以告诉你的是100mA, 300mA,0.3秒,5秒,只是一种为了躲过系统本身漏电和分级保护需要的一种无奈之举。没有必要过分解读的。
|
|