[问题探讨] 集中电源非集中控制型系统中,应急照明灯具和应急疏散标志灯具可以一个回路吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-28 10:43:19 | 显示全部楼层
非集中控制灯具无编码芯片
     
发表于 2019-4-28 10:45:19 | 显示全部楼层
非集中控制灯具无编码芯片
     
发表于 2019-4-28 10:47:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2019-4-28 10:52 编辑

      集中控制型灯具和非集中控制型灯具的区别是不是“是否带地址码的区别”(参照图集14X505-1的P40注4),不了解非集中控制型系统能否控制到灯具。因为规范GB51309-2018中3.7.3和3.7.4都是“控制其配接的所有非持续型照明灯 ...,持续型照明灯... ”。所以是否可以理解为控制到回路(如果分开的话)就可以了。
     
发表于 2019-4-28 10:47:47 | 显示全部楼层
非集中控制灯具无编码芯片
     
发表于 2019-4-28 11:46:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:17
可以一个回路,控制方式不同,软件设置即可

也就是说每个灯或每类灯具都有单独的地址,可以分别控制。这样省事儿多了。
     
发表于 2019-4-28 12:34:36 | 显示全部楼层
现在大家算过吗?按现在市面的样本,6A的一个回路能带多少疏散指示和双头灯?
     
发表于 2019-4-28 13:19:01 | 显示全部楼层
lcczaichd 发表于 2019-4-28 09:43
同意3楼,工作方式不同应该不同回路吧,这个应该结合厂家样本

现有厂家都是集中控制集中电源这一种型式,你问他们自带电源集中控制有么,答案是没有的。
     
发表于 2019-4-28 13:21:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:17
可以一个回路,控制方式不同,软件设置即可

非集中控制型的灯具自带蓄电池,可以同一回路吗?
发表于 2019-4-28 14:22:33 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-4-28 13:21
非集中控制型的灯具自带蓄电池,可以同一回路吗?

也可以
发表于 2019-4-28 14:23:41 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-4-28 11:46
也就是说每个灯或每类灯具都有单独的地址,可以分别控制。这样省事儿多了。

每个灯都有单独地址
     
 楼主| 发表于 2019-4-28 15:08:41 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-4-28 13:19
现有厂家都是集中控制集中电源这一种型式,你问他们自带电源集中控制有么,答案是没有的。

沈阳宏宇光电子有的
     
发表于 2019-4-28 16:19:45 | 显示全部楼层

每个灯都有单独地址便可单独控制,明白了。
     
发表于 2019-4-28 16:36:18 | 显示全部楼层
     参照图集14X505-1的P40注4,非集中控制型应当不带地址编码,规范(GB17945和GB51309)没看到集中控制型和非集中控制型灯具的区别,非集中控制型的厂家样本没有,有的能否发下看下。
     
发表于 2019-4-28 16:54:46 | 显示全部楼层
看条纹解释3.4.8图17.18,非集中电源,都画一起了,但是前面对持续型和非持续型有区别要求。所以很迷茫?另外,手里有个nst的样本,通信线和电源线一共2*2.5,问厂家,说能同时满足电源和通信的要求,但是看条文解释,通信和电源是两组线??求教
     
发表于 2019-4-29 12:37:29 | 显示全部楼层
yao231814795 发表于 2019-4-28 16:54
看条纹解释3.4.8图17.18,非集中电源,都画一起了,但是前面对持续型和非持续型有区别要求。所以很迷茫?另 ...

丁总说了 2芯线、4芯线都可以,他主张4芯线,成本考虑2芯更节省。