账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14648|回复: 9

[求助] 新应急照明规范的备用照明怎么做

[复制链接]
     
发表于 2019-4-23 10:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照新的应急照明规范,大型医院采用集中控制集中电源应急照明,但是,部分场所如药房。血库等要求设置备用照明,这部分的备用照明供电怎么做合适?依然采用低压应急照明灯具?单独再设双电源切换的应急照明配电箱?
     
发表于 2019-4-23 10:55:30 | 显示全部楼层
备用照明没必要采用低压灯具,还是按照以前的做法用普通灯具就行。
     
发表于 2019-4-23 11:01:17 | 显示全部楼层
GB51309的疏散照明和备用照明是分开说的,如果拿3.1--3.7的内容要求备用照明就掉坑里啦。
     
发表于 2019-4-23 12:57:04 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-23 11:01
GB51309的疏散照明和备用照明是分开说的,如果拿3.1--3.7的内容要求备用照明就掉坑里啦。

药房,血库等要求设置备用照明不是消防相关的,完全不必执行51309
发表于 2019-4-23 14:22:37 | 显示全部楼层
是的,这个是火灾备用照明,是指消防时坚持工作的场所
发表于 2019-4-23 14:34:22 | 显示全部楼层
药房,血库等要求设置备用照明,此处就把照明配电箱改成双电源切换箱来供电吧
     
发表于 2019-4-23 14:37:11 | 显示全部楼层
楼上二位说的对!楼主的备用照明和消防无关,没必要执行GB51309.
     
发表于 2019-4-26 09:57:37 | 显示全部楼层
备用照明还分消防和非消防了。。。
我觉得这些场所叫安全照明更好
     
发表于 2019-4-27 18:41:56 | 显示全部楼层
安全照明如何供电?如体育场馆?
     
发表于 2020-8-15 19:03:31 | 显示全部楼层
备用照明和消防照明还有不同的要求的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则