账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6700|回复: 10

[规范条文] GB 51309-2018求解释

[复制链接]
     
发表于 2019-4-15 11:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51309-2018 3.2.4第5点,5 本条第1 款~第4 款规定的场所中,当按照本标准第3.6.6 条的规定设计时,持续工作时间应分别增加设计文件规定
的灯具持续应急点亮时间。


这个持续工作时间和持续应急点亮时间有什么区别?设计文件是指什么?望大家不吝指教!

     
发表于 2019-4-15 12:37:43 | 显示全部楼层
应急照明主要用于火灾时的人员疏散和灭火,灯具持续应急点亮时间应满足规范规定,定为a分钟。
非火灾情况下正常照明断电时应急照明的点亮不得降低发生火灾时灯具持续应急点亮的时间即a分钟。若非火灾情况下应急照明需要点亮b分钟,则灯具持续应急点亮时间应为a+b分钟。
     
发表于 2019-4-15 17:27:04 | 显示全部楼层
前几天刚回复过...

两者相加
具体看第3.2.4条第5款,说的很明确了,需要增加时间(3.6.6条)

也就是说,非消防状态,断电时,需要点亮t1时间,t1≤0.5h
假设电源尚未恢复,发生了消防状态,消防状态点亮时间t2,t2需要满足3.2.4条1~4款的要求。

所以,总时间t=t1+t2,且t应是达到使用寿命周期后标称的时间
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-30 10:57:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-15 17:27
前几天刚回复过...

两者相加

请问这个T1多长怎么确定有规范要求吗
     
发表于 2021-1-30 11:11:40 | 显示全部楼层
sushaoye 发表于 2021-1-30 10:57
请问这个T1多长怎么确定有规范要求吗

t1≤0.5h,其他没有要求,0也满足,但是我会写0.5h
     
发表于 2021-1-31 18:05:37 | 显示全部楼层
t1根据建筑类型不同,一般推荐住宅建筑的类型 t1=10min。
     
发表于 2021-2-2 08:52:25 | 显示全部楼层
直接要求应急时间大于90分钟,保证够了
发表于 2021-2-2 08:57:25 | 显示全部楼层
hossoniet 发表于 2021-1-31 18:05
t1根据建筑类型不同,一般推荐住宅建筑的类型 t1=10min。

这个依据在哪里?
     
发表于 2021-2-2 09:18:07 | 显示全部楼层

我们前段时间也是按照30min,但是考虑到成本原因及结合审图老师的建议,现在也采用10min;没有明确的依据,条文只要求不应超过30min。
     
发表于 2021-2-2 09:34:58 | 显示全部楼层

19D702-7的82页对此有相关说明,都是推荐值,0~30min均可
     
发表于 2021-2-2 10:04:27 | 显示全部楼层
19D702-7的82页
1612231343(1).png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则