[求助] 一类高层和多层底下的商业网点连起来的,商业网点自动报警如何考虑?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-14 20:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅底下的商业网点和多层住宅底下的商业网点连起来的,商业网点自动报警如何考虑?
发表于 2019-4-15 08:23:52 | 显示全部楼层
单层大于1500和总面积大于3000,当然一类高层的商业网点我们一般都设置,严格来说也是住宅建筑的公共部位
     
发表于 2019-4-15 09:20:42 | 显示全部楼层
虽然是多层的商业网点,这种情况下我一般会做上,由高层那边的网点引过来
     
发表于 2019-4-15 11:00:51 | 显示全部楼层
高层的商业网网点与多层的商业网点之间是否有防火分隔?一般会有,不然,两座楼的定性就麻烦了。
     
发表于 2019-4-16 14:57:35 | 显示全部楼层
按照《建规》5..1.1条注释以及《建规》2.1.2裙房的术语,连起来就是一类高层建筑了!