[问题探讨] 不采用集中电源控制系统的A类消防灯具如何实现?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-9 22:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,某栋公共建筑不需要做消防应急集中电源控制系统,但是高度在3.5M以下,那么采用的A类消防灯具如何实现?配电回路采用变压器?
发表于 2019-4-10 08:53:58 | 显示全部楼层
可以选用集中电源非集中控制性的疏散灯具
发表于 2019-4-10 08:54:32 | 显示全部楼层
也可以选用自带电源非集中控制性的疏散灯具
     
发表于 2019-4-10 08:56:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 08:54
也可以选用自带电源非集中控制性的疏散灯具

树总,自带电源,是不是配电箱内需要加个变压器?

点评

灯具自带电源,与配电箱无关。  发表于 2019-4-10 09:00
     
发表于 2019-4-10 08:58:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 08:54
也可以选用自带电源非集中控制性的疏散灯具

树兄你有非集中控制的,就是只需做应急照明配电箱的产品厂家吗,是经过消防认证的
     
发表于 2019-4-10 09:47:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 neulgg 于 2019-4-10 09:48 编辑
neulgg 发表于 2019-4-10 08:56
树总,自带电源,是不是配电箱内需要加个变压器?

想一下,A型灯具的蓄电池是用220V充电还是36V充电?如果是36V充电的话,跟配电箱无关?
     
发表于 2019-4-10 10:30:51 | 显示全部楼层
为自带电源灯具配电的配电箱,不光是加个变压器就行了,还有整流稳压这些东西
     
发表于 2019-4-10 14:38:25 | 显示全部楼层
不管应急灯具是否自带电源,应急箱输出DC36或24V电源
发表于 2019-4-10 14:43:54 | 显示全部楼层
楼主提的问题,确实是个比较不好处理的事情
发表于 2019-4-10 14:46:31 | 显示全部楼层
现在不少厂家,生产成套的系统,应急照明分配电装置倒是可以进线220,出线36或24VDC,但其配套灯具一般是带地址的,也就是说带控制功能的
发表于 2019-4-10 14:58:02 | 显示全部楼层
而市场上单独出售的疏散灯具,其进线要不就是220V(方便老百姓接电),要不就是24V交流(灯具自带整流,蓄电池),而24V交流不满足A型灯具要求(DC36以下)
发表于 2019-4-10 15:08:54 | 显示全部楼层
所以,要我看,就选择成套厂的产品,不用其控制功能就行了
     
发表于 2019-4-10 18:49:40 | 显示全部楼层
问了浙江台宜的技术,这种情况用集中电源加分配电装置,加手动点亮按钮。没有直流输入自带蓄电池灯具,反正现在除了住宅都要用那些东西,规范也是很多不合理,不做自动报警的住宅可用B型,不做自动报警的公建却没提。从条文看是断电点亮就可以用B型