不能采用蓄光型标志了。理解理由:1.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018实行后,根据疏散就近原则及避险原则,疏散方向除走道尽头采用单向外,中部基本采用方向可变的双向灯具,设置蓄光型会引起疏散方向混乱。比如,在墙壁设置一个方向可变的双向指示,地面也设一蓄光型指示。当左(右)侧发生火灾时,墙壁上的可变型指示在应急照明控制器的控制下自动改变指示方向向右(左),蓄光型指示方向固定,地面蓄光型此时可能还向左(右)或双向。火灾时不知按墙壁方向还是地面蓄光指示方向撤离。2.新规实行后,如果采用埋地式疏散指示标志,要求间距不大于3米,其实作为主疏散指示用的灯具自身已具备保持视觉连续性的功能。无需死套规范再增设辅助性视觉连续性指示。 |
|