发表于 2019-4-7 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当发电机设在室外给建筑群供备用电时,因箱变供电局提供,市电信号不好设计。是找个位置统一设一组配电柜,设双切柜类似变电房做法,给二级以上负荷供电;还是在各建筑均设双切柜,市电信号均引至发电机房
     
发表于 2019-4-7 22:23:22 | 显示全部楼层
紧贴机房设应急母线段配电间
发表于 2019-4-8 08:23:17 | 显示全部楼层
设双切柜类似变电房做法
双回路热备份,否则就是冷备用,但规范并没有要求,只有技术措施上有
     
发表于 2019-4-8 10:08:12 | 显示全部楼层
民建上的备用柴发机房,估计没几个热备的。
都是市电断电后,再启动柴发机组。连锁启动的位置,应在柴发机房。
     
发表于 2019-4-9 19:18:08 | 显示全部楼层
一般应急母线段应热备用!
     
发表于 2019-4-9 19:22:42 | 显示全部楼层
电缆若不带电运行,则易受潮绝缘电阻下降
     
发表于 2019-4-9 19:25:13 | 显示全部楼层
在应急時电缆可能击穿!
     
发表于 2019-4-9 19:35:25 | 显示全部楼层
另:电缆运行规程要求对一定時间未用的电缆在用前要作耐压试验
     
发表于 2019-4-9 19:36:30 | 显示全部楼层
另:电缆运行规程要求对一定時间未用的电缆在用前要作耐压试验
     
发表于 2019-4-9 19:40:03 | 显示全部楼层
反复作耐压试验对电缆是不利的
     
发表于 2019-4-10 08:39:55 | 显示全部楼层
发电机投入必须和市电隔离,如果采取自动切换,是需要总开关连锁闭合,而且还需要自投切换电源。闭锁节点,就是信号。
当然电缆受潮是电缆一个主要缺点。但是,电缆密封没有被破坏,电缆头制作操作规范,电缆是不那么容易受潮的。这和充电不充电无关。
由于近段时间来,供电趋于正常,自备发电机长期不运行是常见的现象。设备冷备用也属于配电设备,也必须列入定期检修、试验计划。预防性耐压试验,是检修试验中的一个项目,没有反复耐压试验对电缆不利一说。施加高于电缆额定电压,在标准规定范围之内的试验电压,会损害电缆的绝缘水平是没有根据的。