[问题探讨] 请问:三层,每层5000平米的大米加工厂,用设火灾报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-3 13:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:三层,每层5000平米的大米加工厂,丙类,用设火灾报警系统吗?
发表于 2019-4-3 14:28:03 | 显示全部楼层
需要,完全满足条件
     
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:10:34 | 显示全部楼层

请问。满足什么条件?
发表于 2019-4-3 15:15:00 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-3 15:10
请问。满足什么条件?

这是王金元全国巡回宣贯时的课件,多次强调了。。。。。
QQ图片20190403151410.png
发表于 2019-4-3 15:24:16 | 显示全部楼层
还有这个答疑
QQ图片20190403152002.png
     
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:24:36 | 显示全部楼层
这么说,凡是1500平以上的丙类厂房都得上?规范有问题,干脆直接说1500平以上的丙类厂房都得上多好?还用举例什么制衣、制鞋?要是李总还在,一定会有说法。
发表于 2019-4-3 15:30:19 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-3 15:24
这么说,凡是1500平以上的丙类厂房都得上?规范有问题,干脆直接说1500平以上的丙类厂房都得上多好?还用举 ...

是的,这一条李总本来就批判好几次了
     
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:37:37 | 显示全部楼层
如果建设方较真,说我这个不是什么制衣、制鞋、玩具、电子等类似场所,人员不多,用宣贯的说法能服人不?宣贯的说法有规范的法律效力吗?
发表于 2019-4-3 16:20:45 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-3 15:37
如果建设方较真,说我这个不是什么制衣、制鞋、玩具、电子等类似场所,人员不多,用宣贯的说法能服人不?宣 ...

是没有法律效力,但据我了解,目前图审基本就是这个共识