账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4623|回复: 2

[求助] 哪位有山东省供电公司关于住宅负荷指标的文件

[复制链接]
     
发表于 2019-3-29 11:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在做一个山东项目的方案,请问哪位有关于住宅负荷指标的文件。
类似于下面这种,是武汉市的。
每套住宅建筑面积在60 ㎡及以下,用电负荷不宜小于4kW;建筑面积在60 ㎡~120 ㎡,用电
负荷不宜小于8kW;建筑面积在120 ㎡~150 ㎡,用电负荷不宜小于12kW;建筑面积在150 ㎡
以上时,用电负荷不宜小于16kW,超出的建筑面积可按40W/㎡~50W/㎡计算。
     
发表于 2019-3-29 21:25:25 | 显示全部楼层
DB37T-5061-2016-住宅小区供配电设施建设标准 山东

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-120667-1-1.html
DB37T-5061-2016-住宅小区供配电设施建设标准 山东 3.2.2.png
     
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:15:23 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2019-3-29 21:25
DB37T-5061-2016-住宅小区供配电设施建设标准 山东

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-120667-1-1.htm ...

非常感谢!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则