账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5805|回复: 10

[求助] 关于火灾自动报警系统总线型式?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-28 15:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、关于火灾自动报警系统总线型式,规范没有明确要求,到底什么情况下选择环形,什么情况下选择树干型?2、做了几个酒店的报警系统,酒管标准都是要求环形;

3、之前也听说,国外产品大多环形,国内的多是树干型。

请知道的说说,谢谢了!
发表于 2019-3-28 16:02:09 | 显示全部楼层
对于大型酒店、商场、机场等火灾危险性大的处所,建议采用环形
发表于 2019-3-28 16:03:00 | 显示全部楼层
对于住宅、办公等火灾危险性小的处所,采用树形
发表于 2019-3-28 16:04:22 | 显示全部楼层
在欧洲、北美,只使用环形的
发表于 2019-3-28 16:05:30 | 显示全部楼层
在我国,高度大于250米的建筑,也必须采用环形(公安部2018第57号文)
发表于 2019-3-28 16:09:13 | 显示全部楼层
另外,像那种防火分区面积比较大的,比较容易成环,像住宅等每层面积比较小的处所,采用环形比较浪费
     
发表于 2019-3-28 16:28:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 16:09
另外,像那种防火分区面积比较大的,比较容易成环,像住宅等每层面积比较小的处所,采用环形比较浪费

树总总结的很到位!学习啦。
     
发表于 2019-3-28 16:58:17 | 显示全部楼层
现在的情况,有短路隔离器,所以树干比较容易实现,环形的话,我个人是把短路隔离器环上,其余还是放射
     
 楼主| 发表于 2019-3-29 09:54:03 | 显示全部楼层
谢谢各位,昨天在知网上查询了一下,这篇文章写的东西可以参考学习下

火灾自动报警系统环形总线设计应用.pdf

353.21 KB, 下载次数: 21, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2019-3-29 09:55:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 16:05
在我国,高度大于250米的建筑,也必须采用环形(公安部2018第57号文)

第二十三条 为了保证火灾自动报警系统能够探测到建筑内
的火灾情况,要求消防联动控制总线采用环形结构,当一条线路
发生故障时,另一条线路还可以正常传输信号,如海口双子塔南
塔采取了该措施。
确实有这条!{:1_425:}
     
 楼主| 发表于 2019-3-29 09:56:46 | 显示全部楼层
关于印发建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)

关于印发建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行).pdf

449.61 KB, 下载次数: 6, 下载积分: E币 -5

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则