两个截图的解释是否可以理解为:1.有消火栓泵、喷淋泵,建议采用火灾报警控制器(联动型)。可设置在值班室。2.仅有应急照明或消火栓可设置区域报警系统。
有两个疑问:
1.火灾报警控制器(联动型)属于区域报警系统还是集中报警系统,GB50116的3.2.3条,认为是集中报警系统,如果是集中报警系统根据3.2.3.2,需要放置在消防控制室内,虽然根据GB50116的3.4.1条和建规8.4.1条文中可不设消防控制室。
2.GB50084-2017的11.0.4条如何理解。 |
|