wangguichao66 发表于 2019-3-26 11:34 11楼已经讲的很清楚了。 民规JGJ16-2008的第13..9.12要求每个防火分区单独设应急照明箱,GB51309把前室归 ...
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 14:36 这两部规范要求是不一样的,按民规,如果每个楼层是一个防火分区(很多公建这样),那需要每层设置应急配 ...
wangguichao66 发表于 2019-3-26 14:53 GB51309-2018 3.3.7 要求:应急照明配电箱“2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配 电箱 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 15:00 是的,但目前很多是配电箱和电源箱合一的,如果不是灯具自带蓄电池,采用的是集中电源,规范又没有明说
wangguichao66 发表于 2019-3-26 15:09 我的理解: 按照规范 “Ⅱ 灯具配电回路的设计”的内容,集中电源情况下不同的防火分区等只要有独立的回 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 15:25 与建规10.1.8的条文解释是不符的
消防应急照明专题帖子汇总
土鸡瓦犬 发表于 2019-4-3 10:13 什么是B型消防应急灯具?