账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8095|回复: 5

[施工探讨] 浴室等电位联接线,如何与地面钢筋网连接?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-15 23:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:浴室做局部等电位,当采用25X4镀锌扁钢做等电位联接线,这个扁钢与浴室地面内的钢筋网该如何连接? 是焊接?还是绑扎?见到工地上用绑钢筋的绑线将扁钢与地面钢筋绑扎一下,就完事,对吗?只绑扎的话,打混凝土是能确保它们还有效连接吗?
     
发表于 2019-3-16 10:29:19 | 显示全部楼层
25x4镀锌扁钢与地面钢筋网当然应是可靠的金属性连接。
绑扎不可靠。那么细的铁丝,再加上混凝土一振捣,这个接触点会可靠吗?
     
发表于 2019-3-16 10:59:29 | 显示全部楼层
等电位联结不是防雷装置连接,绑扎基本上不能满足要求。钢筋和软铜线可以用热熔连接或其它卡接连接方式
     
发表于 2019-3-16 12:48:00 | 显示全部楼层
应 焊接或扁钢改为园钢采用螺栓紧固的卡夹器连接
发表于 2019-3-18 08:27:56 | 显示全部楼层
焊接或采用抱箍连接
     
发表于 2019-3-19 09:12:23 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-3-16 10:59
等电位联结不是防雷装置连接,绑扎基本上不能满足要求。钢筋和软铜线可以用热熔连接或其它卡接连接方式

认同这个观点。虽然我们一般会把局部等电位端子画在防雷图纸上,但实际是电气等电位,应按电气等电位连接的要求来处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则