账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6265|回复: 6

[问题探讨] 关于应急照明灯和标志灯

[复制链接]
     
发表于 2019-3-15 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照新规,集中控制式,每个应急灯带通讯线,那我是不是可以照明灯和标志灯接在一个回路里,由程序来控制标志灯是持续式的,照明灯是非持续式的?  还是说常暗的照明灯一个回路,常亮的标志灯一个回路?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-3-15 15:51:52 | 显示全部楼层
一个回路足矣
     
发表于 2019-3-15 16:09:19 | 显示全部楼层
楼上说得对!一个回路即可。
     
发表于 2019-3-16 10:31:34 | 显示全部楼层
理论上绝无问题。
不过看许多厂家提供的样图,应急灯和指示标志都是分开的。
     
发表于 2019-3-18 09:56:08 | 显示全部楼层
灯和疏散指示没必要分开了
     
发表于 2019-3-18 12:53:08 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但是按回路控制非常方便,所以我都是分开画2个回路的。最近几年都是这么画的
     
发表于 2019-3-24 08:43:21 | 显示全部楼层
一个回路两根线,既能带标志灯持续型,也能带应急照明灯非持续型,而且还能通讯。就近接线,不超规范规定的功率即可。何乐而不为。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则