1、数据要有依据,3倍可以,3.5倍可以么,NFPA要求的6倍可以么,这不是绝大部分可以不可以的事情
2、还在那句话,讨论问题要在一个框架下内,特别是标准。标准不统一,不一个体系,很难有结论。就像普通话,其实就北京话的改版,但是要是在唐朝,可能西安话才是普通话。同理,NFPA,对于堵转只要求消防水泵组,注意,不是单台水泵,需包括附属泵,其他消防风机泵不考虑。既然按NFPA,为何消防风机还要往水泵上靠呢。既然是标准,为何还要自认为要“适当降低要求"呢。
3、看看具体如何计算出什么样的结果吧,例如:单台110KW水泵,额定电流近220A,则3倍,为660A,需要选800A的断路器!需要电缆多根电缆拼接,水泵接线端子根本接不进去,这还不算其他设备电流呢。实际上,据我所知在美国,也不会按“3倍”计算的,通常是用单磁断路器,或者直接用熔断器(允许过载)。
4、1.5~2倍,其实很好计算,2.5×7/12=1.458,约为1.5倍。
5、从以上的讨论看,也许我们不在同一标准的讨论,是讨论不出什么结果了 |
|