[问题探讨] 屋顶五个排烟机房,这五台风机,可以用一个互投,放射至风机供电么

[复制链接]
     
发表于 2019-3-13 12:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规
13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。

但是个人认为只适用于无机房情况,有机房是否机房就算末端,必须机房内互投?
但按照民规,放射式确实是可以,请教,如果不考虑合理性,只考虑是否违反规范,如题做法,可否?
发表于 2019-3-13 14:04:32 | 显示全部楼层
有排烟机房的,一定是在排烟机房设置双切箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-13 15:14:09 | 显示全部楼层
几个机房双电源箱前端T接应该也行
     
发表于 2019-3-14 10:58:18 | 显示全部楼层
防火规范10.1.8条条文解释,末端切换是在设备室处的末端配电箱。个人理解,无机房,可以合用。有机房,必须单独设置双切箱。
     
发表于 2019-3-14 12:21:24 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2019-3-14 10:58
防火规范10.1.8条条文解释,末端切换是在设备室处的末端配电箱。个人理解,无机房,可以合用。有机房,必须 ...

按排烟规范现在设计已经不存在风机不在机房的情况了
     
发表于 2019-3-14 16:47:03 | 显示全部楼层
按现行规范屋顶风机必须设置在风机房内,根据建规10.1.8条文,每个风机房设置一个双电源切换箱。
10.1.8条条文解释有明确最末一级配电箱的位置。
     
发表于 2019-3-15 08:35:15 | 显示全部楼层
树干式双切可以吗?

发表于 2019-3-15 08:36:57 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-3-15 08:35
树干式双切可以吗?

树干式双切???
     
发表于 2019-3-15 09:03:56 | 显示全部楼层
以前是双回路,一个双切箱,分供各个控制箱。现在是各个机房设双切箱,双回路上天面,树干式配电。
     
发表于 2019-3-15 11:01:39 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-3-15 08:35
树干式双切可以吗?

倒也不违反规范