[问题探讨] 疏散指示方案的确定问题

[复制链接]
     
发表于 2019-3-13 08:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018 3.1.4 “3.1.4 系统设计前,应根据建、构筑物的结构形式和使用功能,以防火分区、楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元确
定各水平疏散区域的疏散指示方案。”
问题是!
1、疏散指示方案应该由建筑和电气哪个专业确定?
2、疏散指示方案是否需要出图?
3、疏散指示方案是否需要考虑一个防火分区内部某个区域着火导致的疏散路线变化?

发表于 2019-3-13 08:52:29 | 显示全部楼层
疏散指示估计还是电气确定,不确定的情况下,咨询建筑
发表于 2019-3-13 08:53:35 | 显示全部楼层
疏散指示方案是否需要出图?
复杂特殊建筑,估计要出
发表于 2019-3-13 08:54:33 | 显示全部楼层
疏散指示方案是否需要考虑一个防火分区内部某个区域着火导致的疏散路线变化?
这个应该是软件来调整
     
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:01:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-13 08:54
疏散指示方案是否需要考虑一个防火分区内部某个区域着火导致的疏散路线变化?
这个应该是软件来调整

既然采用了集中控制,这些功能实现起来不是问题。
关键是规范的3.1.4如何理解,属于“具有一种疏散指示方案的区域”需不需要这么做?
     
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:03:48 | 显示全部楼层
非常感谢树总的热心回复!
     
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:13:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-13 09:15 编辑

还有,觉得非常搞笑的是,最早提出要求、最需要采用智能疏散系统的大型商场、交通枢纽(除了地铁站)等大型人员密集场所,规范条文中竟然没有提到。
     
发表于 2019-3-13 09:21:46 | 显示全部楼层
一个规范的编制,如果连一个干这行的成熟工程师都不知如何理解的,那这个规范就一定有问题的!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-13 10:21:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-3-13 10:27 编辑

1.应该由建筑来出,但是目前的设计情况,建筑不会理你的,还是电气自己搞定吧
2.我认为不需要出图,要出也是建筑出,而不是电气出。如果建筑出了,那电气就要按照这个图纸来布置疏散指示灯。

3.图纸上无法考虑,总不能所有箭头都画双向的。这是系统调试的问题,目前也十分不建议采用多个疏散方案的疏散指示系统。如果没记错的话,250m以上的建筑,要求不用可换方向的疏散指示系统。

     
发表于 2019-4-12 09:37:55 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,个人认为疏散路径由建筑确定,毕竟通道和安全出口是建筑确定的。建筑确定疏散路径更准确。但是和建筑沟通后,他们也只是给了一个大概的疏散路径。
发表于 2019-11-22 15:19:41 | 显示全部楼层
关于未知 发表于 2019-4-12 09:37
这个问题我也遇到过,个人认为疏散路径由建筑确定,毕竟通道和安全出口是建筑确定的。建筑确定疏散路径更准 ...

我最近也碰到同样问题,建筑同样画了个大概路径