账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4407|回复: 2

[求助] 防爆场所线路敷设

[复制链接]
     
发表于 2019-3-8 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防爆场所的线路敷设选用穿管,专家说要套丝,这个在哪本规范中提到了呀?套丝的要求是什么呀?有知道的吗?先谢谢了
     
发表于 2019-3-8 19:04:01 | 显示全部楼层
GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范
表5.4.1-2
     
发表于 2019-3-10 11:36:16 | 显示全部楼层
防爆场所的线路(如照明等)敷设采用穿热镀锌钢管明敷,施工规范要求热镀锌钢管接头只能采用丝接方式,而且是强条。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则