账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4712|回复: 6

[问题探讨] 独立基础做接地

[复制链接]
发表于 2019-3-8 09:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋厂房,采用的独立基础,是否肯定不能做防雷接地使用,还需要测量吗?
     
发表于 2019-3-8 10:09:28 | 显示全部楼层
为什么厂房的基础不能作防雷接地用,是一类防雷建筑吗?
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:14:55 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-8 10:09
为什么厂房的基础不能作防雷接地用,是一类防雷建筑吗?

独立基础,中间没有地梁连接,业主咨询是否做接地使用
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:15:26 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-8 10:09
为什么厂房的基础不能作防雷接地用,是一类防雷建筑吗?

担心接地电阻不满足要求
     
发表于 2019-3-8 10:40:43 | 显示全部楼层
可以用热镀锌圆钢把备基础连接起来做接地体,如果这样还不满足接地电阻要求,再外加接地极。
     
发表于 2019-3-8 11:38:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 10:14
独立基础,中间没有地梁连接,业主咨询是否做接地使用

用热镀锌扁钢把独立基础连起来,就可以了,我以前是这么做的。

电阻如果不够,看看有没有护坡桩,连上一般就都够了。
     
发表于 2019-3-8 13:04:35 | 显示全部楼层
独立基础犹如垂直接地极
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则