NO.1从参编单位看门道,不多说,你懂的。
熟悉的味道,呵呵。
NO.2系统的类型选择意味着大多数场所都应(宜)选择“集中控制型”。这个就厉害了!应急管理部力度大啊!
不得不佩服应急管理部和XXX的力度!
NO.3灯具只有A类,B类在哪里?还有CDEF……吗?总归一句话,8米以下都是36V以下电压供电。目前市场上多数是24V,电压降1/10,电流增到10倍,敢问线径肿么办?压降肿么办?一个回路60盏灯(最多),照明的话,15W一个,一个回路900W,电流38A,但是又要去回路开关整定值不大于6A……肿么选?负荷线16--25平方?6A开关?压降压降压降!彻底晕倒!
A类有了,然后呢?
傲娇的36V以下灯具
6A、60个、……计算器呢?
NO.4集中电源功率最大5KW,竖井里1KW,好吧,有木有可能电源是220V输出,到末端灯具前面的配电箱内解决220V/24V呢?这样线缆压降、传输距离、线径、敷设一系列问题是不是可以破?可但是,什么?“A类”字样又出来了,A类电源电压36V以下……可以有B类伐?寻“B”启示!
A类集中电源,求B类
功率1KW,5KW
NO.5备用照明部分……B类电源在哪里?无语
备用照明供电可以集中电源吗?B类的
|