账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2152|回复: 3

[问题探讨] 可燃性粉尘环境

[复制链接]
     
发表于 2019-3-6 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于可燃性粉尘环境防爆等级要如何确定?
本质安全型、外壳保护型、浇封型、正压保护型这些要怎么选择?看了几天规范还是不太清楚?有没有前辈能指点一二。
     
发表于 2019-3-6 15:42:11 | 显示全部楼层
指点谈不上,说说我的理解吧。
1、首先根据爆炸性危险区域划分的20、21、22区,在表5.2.2-1找到对应的设备保护级别(EPL)。
2、根据设备保护级别(EPL)在表5.2.2-2中找相应的防爆结构形式。
如20区,对应的设备保护级别(EPL)是Da,则选用的防爆结构形式可以是本质安全型、浇封型、外壳保护型三种之一,但不能是正压型。
21、22区则可以选本质安全型、外壳保护型、浇封型、正压保护型中的任一种。
另:防爆规范只针对“爆炸性”粉尘环境。
     
 楼主| 发表于 2019-3-6 15:56:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-6 15:42
指点谈不上,说说我的理解吧。
1、首先根据爆炸性危险区域划分的20、21、22区,在表5.2.2-1找到对应的设备 ...

本质安全型、外壳保护型、浇封型等在选择的时候有要求吗,需要考虑产品造价?
     
发表于 2019-3-6 16:09:11 | 显示全部楼层
惭愧!我对防爆设备也不熟悉,只能纸上谈兵,说说对规范条文的理解。
你的问题还有待熟悉爆炸环境电气设计的高手来回答。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 21:06 , Processed in 0.068386 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表