账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4471|回复: 3

[问题探讨] 消防应急照明的用途之一是为消防作业提供应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-2-28 17:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 条文说明
1.0.1 消防应急照明和疏散指示系统是指在发生火灾时,为人员疏散和消防作业提供应急照明和疏散指示的建筑消防系统。

为消防作业提供应急照明感觉有点不太理解:消防水专业的火灾持续时间明显大于应急照明的持续时间,火灾时有人持续工作的消防设备房的备用照明也明显大于应急照明的持续时间,如果说应急照明防作业提供应急照明,是不是应急照明时间应该和火灾持续时间等保持一致?
请各位高手解惑!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-2-28 19:05:21 | 显示全部楼层
条文说明是个笼统的说法,应解读为应急照明包括疏散和备用照明,备用照明供消防作业,疏散照明供人员疏散
     
发表于 2019-2-28 19:06:41 | 显示全部楼层
条文说明是个笼统的说法,应解读为应急照明包括疏散和备用照明,备用照明供消防作业,疏散照明供人员疏散
     
 楼主| 发表于 2019-2-28 19:49:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-2-28 19:51 编辑
swdswd 发表于 2019-2-28 19:06
条文说明是个笼统的说法,应解读为应急照明包括疏散和备用照明,备用照明供消防作业,疏散照明供人员疏散

说的对!
一下子满脑子疏散应急照明的事,忘了备用照明也属于应急照明了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则