[求助] 大型物流仓库一个防火分区一般设置几个电气间?

[复制链接]
     
发表于 2019-2-28 14:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位前辈:我目前遇到一个仓库项目,一个防火分区105米长,45米宽,面积4800平,考虑到仓库内不能放开关,所以我每个仓库在近门口处设置了一个电气间放配电箱。问题是:末端照明线路太长达到150米了,灵敏度会有问题。所以我想请教一下,各位大师在做这样的项目时,电气间是怎么设置的?
发表于 2019-2-28 14:27:27 | 显示全部楼层
别的入口再设置一个电气间
     
发表于 2019-2-28 14:40:14 | 显示全部楼层
物流项目这种照明线路开关一般选择10A,B型微断,线缆选择3*2.5或者3*4肯定不会有问题的,另一侧设置配电间,业主肯定不会答应的
     
 楼主| 发表于 2019-2-28 14:42:59 | 显示全部楼层
杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-2-28 14:40
物流项目这种照明线路开关一般选择10A,B型微断,线缆选择3*2.5或者3*4肯定不会有问题的,另一侧设置配电间 ...

对 我也是因为业主不同意,所以在这纠结半天,那我还请问您,B型微断能躲过照明回路的起动电流么?
     
发表于 2019-2-28 15:05:13 | 显示全部楼层
赞成3#意见。
还有可考虑选用带短延时的微断。
“B型微断能躲过照明回路的起动电流么?”
这个要看选用什么灯具。
     
发表于 2019-2-28 16:01:55 | 显示全部楼层
lcczaichd 发表于 2019-2-28 14:42
对 我也是因为业主不同意,所以在这纠结半天,那我还请问您,B型微断能躲过照明回路的起动电流 ...

这种一般都选择自镇流的大功率LED灯具,照明回路的启动电流比较小,现场反馈使用毫无问题

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
lcczaichd + 1 很给力!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:25:00 | 显示全部楼层
杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-2-28 16:01
这种一般都选择自镇流的大功率LED灯具,照明回路的启动电流比较小,现场反馈使用毫无问题

好的 谢谢杨大神点播
     
发表于 2019-2-28 19:48:32 | 显示全部楼层
需校验一下从变电站起最远处受电灯总压降小于等于8%