账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9447|回复: 14

[求助] 关于电动机接地故障保护校验问题

[复制链接]
     
发表于 2019-2-20 09:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范GB50055-2011第三条说交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,配四提到当短路保护器件满足接地故障的保护要求时.......,求教如何知道短路保护器件满足接地故障的保护要求昵?
发表于 2019-2-20 10:24:14 | 显示全部楼层
算一算接地故障电流,当然,现在有表格可以查看

短路校验供电长度.pdf

373.82 KB, 下载次数: 182, 下载积分: E币 -5

发表于 2019-2-20 10:31:33 | 显示全部楼层
总归一句话,距离较远时,接地故障电流灵敏度不够时,需要加剩余电流保护装置
     
 楼主| 发表于 2019-2-20 10:50:54 | 显示全部楼层
谢谢,请问这个表格是哪本图集上的啊
发表于 2019-2-20 10:57:48 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-2-20 10:50
谢谢,请问这个表格是哪本图集上的啊

想不起来了,我平时收集的资料。。。。
     
发表于 2019-2-20 11:13:43 | 显示全部楼层
人们习惯用电动机三相短路电流值,来整定短路保护动作。但是,电动机单相短路电流要小于三相短路电流,这和接线系数、线路长度和三芯柱变压器有关。单相接地电流更小于单相短路电流,这里低压系统电源侧接地电阻影响较大。
如果电动机容量较小,单相短路电流,或者单相接地电流和三相短路电流相差不大,则单相短路或者单相接地能够满足三相短路保护动作。如果电动机容量较大,电缆距离较大,短路保护就不能满足单相短路或者单相接地保护需要,需要采用专门的零序保护装置。
单相短路和单相接地是两种不同的故障,TN和TT也是两种不同的系统接地型式。低压系统单相接地电流不大于55A。如果短路保护小于55A,则单相接地保护也是可以动作的。
     
 楼主| 发表于 2019-2-20 16:18:18 | 显示全部楼层
已找到详细做法,见《工业与民用供配电设计手册》第四版11.2.4(P965/966)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-2-21 08:07:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-20 10:24
算一算接地故障电流,当然,现在有表格可以查看

请问大神,一般工程设计时,是选择用公式计算还是选择查表法呢,或者说在哪些已知条件下能选择哪种方法,谢谢!
发表于 2019-2-21 08:31:42 | 显示全部楼层
韩利波特 发表于 2019-2-21 08:07
请问大神,一般工程设计时,是选择用公式计算还是选择查表法呢,或者说在哪些已知条件下能选择哪种方法, ...

计算的很少(因为设计时间很紧)
     
发表于 2019-2-22 08:13:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-21 08:31
计算的很少(因为设计时间很紧)

懂了,谢谢啦
     
发表于 2019-2-22 09:08:04 | 显示全部楼层
短路保护一般是指三相短路保护,是在躲过负荷可能出现的最大电流(比如,起动电流。)情况下得出的整定值。我们忽略变压器零序阻抗(变压器零序阻抗为 0。),单相短路电流也只是三相短路电流的三分之二。
那么既要满足躲过负荷可能出现的最大电流,又要满足单相短路动作电流。那只能是电动机可能出现最大电流在三相短路电流的三分之二以下。也就是电动机容量要小一些。
增加电缆截面,减少电缆长度,对单相短路电流有影响,但影响不大。光是校验电缆压降,满足灵敏度是远远不够的。
单相接地故障,道理和单相短路时相同的。但是中间增加了接地电阻,故障电流会小很多。要满足躲过电动机可能出现的最大电流,电动机的容量要更小。
当电动机短路保护,满足不了单相短路或者单相接地,可以采用零序电流保护,而不应该采用漏电保护。因为漏电保护互感器是专门检测微小电流的,当被测电流较大时,互感器铁芯处于磁饱和状态,二次电流会很小甚至没有。这样就会影响保护的正确动作。
     
发表于 2019-2-22 10:03:59 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-2-20 10:50
谢谢,请问这个表格是哪本图集上的啊

这个表可能出自施耐德电气装置应用设计指南2011版 图表F41

这个表里的数据存疑
     
发表于 2021-1-5 18:12:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
     
发表于 2021-8-26 10:13:21 | 显示全部楼层
武汉在执行强制性条文疑难问题解答中是这样说的,“基于短路保护可保护电机,而接地保护可使人身免遭电击,两者作用不同,可选用电动机综合保护器或漏电断路器”。传统做法也并未这样设计(不知是否校验了灵敏度)。
     
发表于 2021-8-26 10:44:02 | 显示全部楼层
只有TN系统,短路保护才有可能兼做接地故障保护,动作时间必须满足接地故障保护要求。对于TT和IT系统,是不可能用短路保护兼做接地故障保护的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则