账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7322|回复: 9

[施工探讨] 请问:如何从外观上区别PC级双电源与CB级双电源?

[复制链接]
     
发表于 2019-2-2 13:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
参加工程验收,请问:如何从外观上区别PC级双电源与CB级双电源?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-2-2 13:55:09 | 显示全部楼层
CB级明显是两个断路器+一个电动搬把,一看就知道
发表于 2019-2-11 09:09:53 | 显示全部楼层
PC都是一台切换开关加一个控制装置
     
发表于 2019-2-21 15:11:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 李电工 于 2019-2-21 15:12 编辑

PC级:一体化结构,不承载短路电流,没有短路跳闸保护功能,切换时间快。

PC

PC


CB级:两个独立的空气开关组合而成,具有短路保护功能,切换时间慢。

CB

CB
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-2-21 15:29:14 | 显示全部楼层
引自某宝上的产品图片,可以更清楚的看出CB级转换开关的两个独立空气开关的结构。
施耐德双电源自动转换开关.jpg 施耐德双电源自动转换开关1.jpg

点评

这个清楚  发表于 2019-2-21 15:30

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2019-2-22 11:18:51 | 显示全部楼层
李电工 发表于 2019-2-21 15:29
引自某宝上的产品图片,可以更清楚的看出CB级转换开关的两个独立空气开关的结构。

两个大塑壳
     
发表于 2019-2-22 12:29:01 | 显示全部楼层
主要看参数铭牌,不能单独以外观判断。
     
发表于 2019-2-22 13:07:44 | 显示全部楼层
两个大断路器的一半CB当然最主要看铭牌
     
发表于 2021-3-4 10:26:01 | 显示全部楼层
PC级是不是大部分用在照明上面?
CB级用在风机,水泵上面较多?

谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 09:58 , Processed in 0.076530 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表