账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8822|回复: 11

[求助] 关于抗震支架问题

[复制链接]
     
发表于 2019-1-29 16:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位高手,高层民用建筑电气竖井内的电缆桥架是否需要用抗震支架(假设是6度区,重力大于等于150N/m桥架)?
     
发表于 2019-1-29 16:32:45 | 显示全部楼层
需要(〈GB5098l一2014〉7、I、2)
     
 楼主| 发表于 2019-1-29 16:46:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-29 16:32
需要(〈GB5098l一2014〉7、I、2)

谢谢回复!
我想知道电井的桥架基本上是贴墙固定,且建筑层高一般都3米左右,每层均做防火封堵(相等于两端固定),抗震支架真有必要做吗?如果要做的话又怎么做法?
     
 楼主| 发表于 2019-1-29 17:23:54 | 显示全部楼层
再看看16D707-1图集,也没看到有这种竖井里用抗震支架的
     
发表于 2019-1-29 20:28:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-1-29 16:46
谢谢回复!
我想知道电井的桥架基本上是贴墙固定,且建筑层高一般都3米左右,每层均做防火封堵(相等于 ...

一般竖井中按规范用支架、梯架、托盘即可
     
发表于 2019-1-29 20:31:18 | 显示全部楼层
垂直固定点间距不宜>2m
     
发表于 2019-1-29 20:45:28 | 显示全部楼层
按GB50981梯架、托盘、槽盒在穿越防火分区時作抗震支撑
发表于 2019-2-11 09:26:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-29 20:45
按GB50981梯架、托盘、槽盒在穿越防火分区時作抗震支撑

这个在那一条有规定?
     
发表于 2019-2-11 09:48:38 | 显示全部楼层

第7.5.5条的第二款.
发表于 2019-2-11 10:39:18 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-11 09:48
第7.5.5条的第二款.

这个不含楼层间穿越防火分区吗?
     
发表于 2019-2-11 11:21:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 10:39
这个不含楼层间穿越防火分区吗?

只要穿越防火分区均适用
发表于 2019-2-11 11:29:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-11 11:21
只要穿越防火分区均适用

如果电井内穿越防火分区那?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则