账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: liuiping

[求助] 车库共地下三层,在负一层做变配电室有事没?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-28 19:01:07 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2019-1-28 15:53
我的意思是 变配电室 里放两个变压器加几个到单体的主出线回路的低压柜,车库单独在设置配电室,不知道这样 ...

从生活、非生活丶商业等费率不同,消防供电系统合理性等出发,不妥!
     
发表于 2019-1-28 19:05:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 14:17
如果火都已经烧到变电所了,则必须停电,消防、非消防分开还有啥意义

消防CT用封闭金属CT,並刷防火涂料,可减少损失
     
发表于 2019-1-28 19:07:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-28 14:17
如果火都已经烧到变电所了,则必须停电,消防、非消防分开还有啥意义

消防CT用封闭金属CT,並刷防火涂料,可减少损失
发表于 2019-1-29 08:58:14 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-28 19:07
消防CT用封闭金属CT,並刷防火涂料,可减少损失

损失变电所这一小块
     
发表于 2019-1-29 11:34:10 | 显示全部楼层
杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-1-28 15:50
看当地供电局规定,杭州部分地区不允许变电所设置在地下一层,怕被水淹没

这条规定应该只针对只有一层地下车库的情况吧
     
发表于 2019-1-31 14:39:57 | 显示全部楼层
我们这儿看洪水位,如果在洪水位以下,有可能一层也不满足要求
     
发表于 2019-1-31 19:10:34 | 显示全部楼层
  按各地供电部门的规定吧!
     
发表于 2019-1-31 19:11:35 | 显示全部楼层
  按各地供电部门的规定吧!
     
发表于 2019-2-1 12:43:39 | 显示全部楼层
有一年下爆雨,有一个项目地下室进水变电站被淹了!
     
发表于 2019-2-1 12:47:10 | 显示全部楼层
务必作好各种防水措施!
     
发表于 2019-2-1 14:38:58 | 显示全部楼层
广东规定:变电站、配电房等电力设施原则上不采用全地下式,避免设置于地势低洼点处。
如手客观条件所限,必须采用全地下式或半地下式建设的,要进行充分论证。
     
发表于 2019-2-21 16:30:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-1-28 14:05
为什么大家都在回答消防非消防的问题呢?1楼不是问的B1层做变配电室的问题么?

因为。楼主在后面也问了“桥架走线,有问题没?”
     
发表于 2019-2-22 16:04:40 | 显示全部楼层
专变电缆沟,桥架走线都没问题,公变要看当地供电局的要求
     
发表于 2019-2-22 16:07:13 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2019-1-28 15:53
我的意思是 变配电室 里放两个变压器加几个到单体的主出线回路的低压柜,车库单独在设置配电室,不知道这样 ...

你是说公变能不能设在地下室吧
     
发表于 2019-3-1 11:32:32 | 显示全部楼层
广东已发文原则上不允许设在地下室了。现在天面风机要设机房、电房设在地上层,这些都要计容。方案的见了我们设备的就怒火。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则