[规范条文] 地下车库是属于地下建筑吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-1 11:02:37 | 显示全部楼层
地下车库本身没有自然光,各位,要求照明时间长不是坏事。都考虑着火时间,那玩意停电了,柴发也没达到自动,或者就是应急照明供电出了问题,那蓄电池照明时间有必要长一点,毕竟地下车库不是你自己家找也要找半天出口。而且你也有刚需去取车的情况,维持长时间给维修时间,保证正常生活,
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 11:41:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-6-1 08:51
《建筑设计防火规范》5.1.3条文解释
5.1.3 本条为强制性条文。本条规定了一些性质重要、火灾扑救难度大、 ...

GB50016-2014第5.3.1条规定,地下建筑防火分区最大允许建筑面积500(有喷淋1000)平方米。这是强条。
GB50067-2014第5.1条规定,地下车库防火分区最大允许建筑面积2000(4000有喷淋)平方米。这也是强条。
按照从严原则,地下车库若属于地下建筑,必须执行GB50016-2014第5.3.1条。
但是,实际上,对于地下车库,大家执行的都是GB50067-2014第5.1条,并不执行GB50016-2014第5.3.1条。
所以,地下车库有其特殊性,不能按照地下建筑同等对待。