消防报警消防切非及应急照明强启问题

[复制链接]
     
发表于 2019-1-25 16:23:32 | 显示全部楼层
fordown123 发表于 2019-1-25 11:28
应急照明是断电点亮,还是消控强启,每个地方做法都不一样,搞糊涂了。

还是強启为好,由于维护不到位,许多火灾時断电不亮
发表于 2019-2-22 13:43:21 | 显示全部楼层
这个应急照明应急是采用灯带蓄电池。当着火时,切断整个箱体电源,应急照明回路断电,蓄电池工作,无需消防强启。
     
发表于 2019-2-22 14:59:10 | 显示全部楼层
孙世权 发表于 2019-2-22 13:43
这个应急照明应急是采用灯带蓄电池。当着火时,切断整个箱体电源,应急照明回路断电,蓄电池工作,无需消防 ...

现实是許多火灾事故断电后自帶电池灯不亮!
     
发表于 2019-2-22 15:00:12 | 显示全部楼层
孙世权 发表于 2019-2-22 13:43
这个应急照明应急是采用灯带蓄电池。当着火时,切断整个箱体电源,应急照明回路断电,蓄电池工作,无需消防 ...

现实是許多火灾事故断电后自帶电池灯不亮!
     
发表于 2019-2-22 15:41:11 | 显示全部楼层
按GB51309的话,断电
     
发表于 2019-2-26 16:44:23 | 显示全部楼层
20#是对的,按照3月1号实施的GB51309,非集中控制型系统中应急照明配电箱由正常照明配电箱供电,消防时断电强启。
     
发表于 2019-8-19 16:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
对三级负荷应急照明图审总提要消防一级配电箱配出,不知何意?