账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5232|回复: 9

[求助] 电梯机房电话

[复制链接]
     
发表于 2018-12-24 21:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、消防电梯机房设置消防电话分机,普通客梯机房是否需要设置?
2、消防电梯里的轿厢电话是否能接入消防电话总线?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-12-24 22:27:07 | 显示全部楼层
设备房设置消防电话分机,五方通话不接入消防电话总线
     
发表于 2018-12-24 22:27:15 | 显示全部楼层
普通客梯火灾時归首仃,属非消防设备,无经常值班人员,机房不设消防电话分机。
     
发表于 2018-12-24 22:33:56 | 显示全部楼层
消梯内设专用消防分机,如为总线制消防电话系统,则接入总线
     
发表于 2018-12-24 22:37:11 | 显示全部楼层
如为多线制,则独立配线
发表于 2018-12-25 08:52:39 | 显示全部楼层
火规4.7.2,没有说只有消防电梯设置消防电话
发表于 2018-12-25 08:53:24 | 显示全部楼层
消防电梯里的轿厢电话应接入消防电话总线
     
发表于 2018-12-25 11:10:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-25 08:53
消防电梯里的轿厢电话应接入消防电话总线

您说的对,补充一句:如为多线制则单独连接(〈火规〉6.7.3。)
     
发表于 2018-12-26 16:02:36 | 显示全部楼层
1、消防电梯机房设置,普通机房不设置。
2、接入消防电话总线。
     
发表于 2018-12-28 13:16:18 | 显示全部楼层

GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范
4.7.2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
    1 消防水泵房、……总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。……


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则