账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9062|回复: 11

[问题探讨] 请问:消防水泵何时用变频巡检?何时用工频巡检?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-15 13:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防水泵何时用变频巡检?何时用工频巡检?
     
发表于 2018-12-15 14:26:01 | 显示全部楼层
一般都是变频巡检

有些地方比较怪(或者说变态),说消防设备不能变频运行,强行要求工频巡检,那么有些设备厂也就改了设备。但是目前大多数还是变频巡检,否则水管压力高,容易出问题。
     
发表于 2018-12-15 15:18:10 | 显示全部楼层
从节能的角度,一般釆用变频调速器驱动泵组
     
发表于 2018-12-15 15:31:40 | 显示全部楼层
优点:XFB低速运转驱动功率仅为泵电机功率的1%左右,转速低不会对管网増压,无管网与喷㳜头破裂
     
发表于 2018-12-15 15:32:43 | 显示全部楼层
优点:XFB低速运转驱动功率仅为泵电机功率的1%左右,转速低不会对管网増压,无管网与喷㳜头破裂
     
发表于 2018-12-15 15:41:54 | 显示全部楼层
二楼说的对,如消防要求工频巡捡应有防超压措施:设廵检泄压回路
     
发表于 2018-12-16 11:47:06 | 显示全部楼层
变频巡检,由于是软启动,对水泵无机械冲击
     
发表于 2018-12-16 12:37:13 | 显示全部楼层
変频调速器输出较低的频率,水泵转速低,泵不出水,管网不増压故不会破裂
     
发表于 2018-12-17 14:05:16 | 显示全部楼层
不是说消防设备不能用变频器么
     
发表于 2018-12-18 16:09:08 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2018-12-17 14:05
不是说消防设备不能用变频器么

应该是 启动方式不能用变频启动
     
发表于 2018-12-19 08:24:00 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2018-12-17 14:05
不是说消防设备不能用变频器么

巡捡是软启动,如发生火灾是直启或降压启动
     
发表于 2018-12-21 10:06:53 | 显示全部楼层
以上讨论的这些不都是规范的原话吗。。
问题是人工巡检还是自动巡检什么时候用,还是都可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则