[规范条文] 火灾报警规范和图集消防联动疑问

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-12-28 17:43:20 | 显示全部楼层
    GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19理解为是14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示不把消火栓做为联动触发信号的原因,图集P23中湿式自喷系统的火灾探测器和手动报警按钮的报警信号作为联动触发信号,这条在规范没有讲,不知道是否需要(个人理解只有预作用自喷系统需要火灾探测器和手动报警按钮的报警信号作为联动触发信号)?
     
发表于 2018-12-28 21:58:02 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-12-28 17:43
GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19理解为是14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示不 ...

GB50974应理解为消火栓按鈕不宜直接启泵而作为报警信号及联动触发信号
     
发表于 2018-12-28 21:59:49 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-12-28 17:43
GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19理解为是14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示不 ...

GB50974应理解为消火栓按鈕不宜直接启泵而作为报警信号及联动触发信号
     
发表于 2018-12-28 22:45:01 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-12-28 17:43
GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19理解为是14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示不 ...

在湿式自喷系统中,为防止连锁控制线路故障(如开路、短路…),探测器、手报仍需作为联动触发信号
     
发表于 2018-12-28 22:49:54 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-12-28 17:43
GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19理解为是14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示不 ...

否则不符合〈火观〉4.1.6
     
发表于 2018-12-28 23:04:10 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2018-12-28 17:43
GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.19理解为是14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示不 ...

否则不符合〈火观〉4.1.6
     
发表于 2019-1-3 21:18:19 | 显示全部楼层
学习了,新手报到!
     
 楼主| 发表于 2019-1-10 09:31:29 | 显示全部楼层
1.“联动触发信号”和“消防联动控制信号”之间的逻辑关系是什么?
2.火规4.1.6讲的是如何联动,应当不是讲的需不需要联动。