发表于 2018-12-14 16:03:42
|
显示全部楼层
一般省以上一级政府采用两个电源供电。比如,35kV和10kV。35kV为主,10kV备用。地市一级政府采用一条专用线路和一条公用线路。县(市)一级专用线路都少见,两条都是公用线路。而且倒闸操作有一系列规章制度予以保证,不是用户想操作就可以操作的。自备发电机投入必须与市电可靠隔离。
一般性高层不一定能够采用专用线路。如这般两个电源同时供电,互为备用,理想很丰满,实际是很难操作的。两台变压器必须同时满足所有负荷的容量,不是一台变压器容量空出来了吗,这样于经济、安全都很不利。因为一个用户两个电源同时供电故障隐患是非常大的,报装容量大大增加。
为什么建筑电气设计会考虑两个电源同时供电呢,怕一个电源容量不够大?还是低压侧可以随心所欲啊。
建议;高压侧采用单母线分段,两个电源可靠闭锁。两台变压器引自高压母线。自备发电机采用断路器并入低压母线,并且与低压进线断路器闭锁。 |
|