账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7448|回复: 7

[求助] 浪涌保护器的设置

[复制链接]
     
发表于 2018-12-12 09:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想请教一下,室外线缆引入室内必须加浪涌保护器吗?独栋别墅电源由室外表箱引来,如此情况下,别墅的配电总箱是否需要加浪涌保护器,几级试验为妥呢
发表于 2018-12-12 09:39:34 | 显示全部楼层
这里有王金元的答疑,可以参考一下
QQ图片20181212093817.png
     
 楼主| 发表于 2018-12-12 11:43:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-12 09:39
这里有王金元的答疑,可以参考一下

第二条什么意思啊,树总,如果供配电系统按规范设置了电涌保护器?
发表于 2018-12-12 14:22:33 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2018-12-12 11:43
第二条什么意思啊,树总,如果供配电系统按规范设置了电涌保护器?

意思就是:你如果室外表箱设置了浪涌,入户箱就不用了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-12 16:23:21 | 显示全部楼层
按GB50343-2012表4.3.1確定建筑物雷电防护等級
     
发表于 2018-12-12 16:27:53 | 显示全部楼层
按15D501-P112確定总箱、分箱SPD参数
     
发表于 2018-12-12 16:30:11 | 显示全部楼层
别墅按D级设SPD
     
发表于 2021-12-17 11:34:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-12 09:39
这里有王金元的答疑,可以参考一下

树总,这个答疑能发下吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则