账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6568|回复: 10

火灾警报器的安装间距

[复制链接]
     
发表于 2018-12-6 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 libocai 于 2018-12-7 12:44 编辑

14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示.jpg 根据GB50116-2013-6.5.2 强条和14X505-1P55如图所示的要求,是在大空间和疏散通道可按照每25米左右设置一个。但是仔细看那个图,在图中a的地方安装,距离24.56的最远处是60dB了。那如果在大空间和疏散走道,为了保持声压级不小于60DB,那可以安装间距提高为50米,那两个警报器的中间还是60DB 也是满足要求的啊。 那安装间距就变成了50米,而不是25米了。 请教下各位设计者中怎么把握这个强条要求。
发表于 2018-12-7 09:11:55 | 显示全部楼层
猜测是考虑一个警报器故障的情况
     
 楼主| 发表于 2018-12-7 15:41:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-7 09:11
猜测是考虑一个警报器故障的情况

那设计或是审查中,是要求25米还是50米的间距啊?或者直接不要求了?
发表于 2018-12-10 08:47:21 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-12-7 15:41
那设计或是审查中,是要求25米还是50米的间距啊?或者直接不要求了?

25米,图集可以作为审图参考
     
发表于 2018-12-10 12:26:46 | 显示全部楼层
我被审查提过超过25米
     
 楼主| 发表于 2018-12-12 09:03:33 | 显示全部楼层
大家一起来发表意见
     
发表于 2018-12-13 09:23:57 | 显示全部楼层
大空间可以按声报警器的声压强度,根据声压级计算公式估算安装距离。有分隔时考虑隔声效果
     
发表于 2018-12-29 09:27:01 | 显示全部楼层
发这贴的简直无语了
     
发表于 2019-1-2 11:52:16 | 显示全部楼层
应该是25米
     
 楼主| 发表于 2019-1-2 15:52:29 | 显示全部楼层
shcxy1 发表于 2018-12-29 09:27
发这贴的简直无语了

没话说不要灌水
     
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:58:35 | 显示全部楼层
还有没有不同呃看法啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 14:24 , Processed in 0.115116 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表