账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 18ban123

[问题探讨] 高压电缆截面的选择

[复制链接]
     
发表于 2018-12-4 22:26:05 | 显示全部楼层
对慢速断路器t可取0.2s
     
发表于 2018-12-4 22:44:13 | 显示全部楼层
例如1600KVA的In经计算为88安,按载流量3*16足够了,但按热稳定校验就小好几级了
     
发表于 2018-12-5 10:46:45 | 显示全部楼层
Q=I平方t.     I为周期分量,Q为短路电流热效应,考虑短路电流非周期非量影响,t加0.05s
发表于 2018-12-5 13:23:06 | 显示全部楼层
首先你需要问供电局的短路容量是多少,如果问不到的话,那就自己按300MVA来计算,但是必须注明你是按此短路容量来计算的数据选择的开关和线缆,仅供参考,实际是多少要甲方施工时找供电局(必须的)。 短路容量计算为300MVA/(1.732*10.5),单位KA,以此校验热稳定;冲击电流是此短路电流的2.55倍,以此校验动稳定。计算后找设计手册第五章后面的附表来选择线缆的大小。以上是高压侧的。
     
发表于 2018-12-5 21:08:31 | 显示全部楼层
18ban123 发表于 2018-12-4 15:39
最小3x240会不会太大了啊

供电局不会这样乱弹琴的
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:01:07 | 显示全部楼层
ywei2003 发表于 2018-12-5 13:23
首先你需要问供电局的短路容量是多少,如果问不到的话,那就自己按300MVA来计算,但是必须注明你是按此短路 ...

嗯嗯,多谢
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:02:34 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-12-5 21:08
供电局不会这样乱弹琴的

嗯嗯,只是暂未遇到那个大截面的
     
发表于 2018-12-6 15:29:44 | 显示全部楼层
18ban123 发表于 2018-12-4 14:59
求给个经验值啊,跪求

我这里一般是95/120/150里面三选一,用120/150多一些
     
 楼主| 发表于 2018-12-7 09:53:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-12-6 15:29
我这里一般是95/120/150里面三选一,用120/150多一些

哦,好的,谢谢啊
     
发表于 2018-12-7 13:14:27 | 显示全部楼层
1.城市中压配电网的短路容量会控制在300MVA以内,短路电流以20kA,短路时间0.42计算,50以上的截面均可满足热稳定要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 14:19:15 | 显示全部楼层
70截面以上就不用考虑热稳定了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则