账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbb1122

[问题探讨] 非消防一级负荷供电

[复制链接]
     
发表于 2018-12-4 08:47:04 | 显示全部楼层
赞成树总的意见。
先不论负荷等级划分对与错、合理不合理的问题,一般情况下考虑到非消防一级负荷的重要性,采用双电源末端切换,可以避免低压柜单回路出线情况下低压柜、母线及电缆故障、检修时停机,像现在的高层住宅电梯,停用期间对住户的影响还是蛮大的。
发表于 2018-12-4 09:00:55 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2018-12-3 14:32
嗯~从规范上是可以了,但是还是想知道您一般的做法,就是一根干线单电源给,还是末端互投?还有,您所接 ...

这个就具体问题具体分析了。二级负荷,容量大的,从双电源的变电所单回路供电;容量小的,采用双回路在适当位置切换
     
发表于 2018-12-4 09:28:11 | 显示全部楼层
我的理解:关键看设备允许停电时间
     
发表于 2018-12-4 14:35:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-12-4 09:00
这个就具体问题具体分析了。二级负荷,容量大的,从双电源的变电所单回路供电;容量小的,采用双回路在适 ...

对,我现在就是这么做的
     
发表于 2018-12-6 08:42:59 | 显示全部楼层
建议还是在末端互投
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 23:56 , Processed in 0.064586 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表