账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8565|回复: 6

[问题探讨] 请问:1P+N的断路器,如果火线和零线接反,会有什么后果?

[复制链接]
     
发表于 2018-11-17 08:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅照明回路用1P+N的断路器,N极无保护功能,N极可开断。产品表面上特意标明了N线端子,即使这样,检查时发现还有接反的,请问:如果火线和零线接反,会有什么后果?
     
 楼主| 发表于 2018-11-17 08:47:29 | 显示全部楼层
再问:如果是1P+N漏电断路器,如果火线和零线接反,又会怎样?
     
 楼主| 发表于 2018-11-19 08:00:38 | 显示全部楼层
是否影响使用?怎样影响使用?若不否影响使用,为何要标N线端子?
发表于 2018-11-19 09:24:49 | 显示全部楼层
正常情况下,单相设备,零线和火线流过的电流相同,所以,出现单相设备的过载、单相短路,接反的情况下,开关都能正常跳闸,不影响使用(但可能影响开关后面接线错误,如灯开关接在零线上)
发表于 2018-11-19 09:26:20 | 显示全部楼层
但是,如果出现接地故障,这种情况就不行了,火线上没有保护,单相故障电流情况下,不会跳闸,所以就不行了。。。
发表于 2018-11-19 09:28:42 | 显示全部楼层
所以就引出这个问题,1P+N漏电开关,其两种情况下,都是能跳闸的,所以,保护没有问题,只是担心开关后面跟着接错
     
发表于 2018-11-19 17:01:14 | 显示全部楼层
同意5楼意见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则