一般熔断器作为三相四线负载过电流和短路保护。缺相不会给负载造成严重的影响,而且减少了停电范围。如果缺相影响负载正常运行的,建议附带缺相保护,保护构成;是以断相保护继电器,控制三相交流接触器动作。缺相保护是一种负序保护。中间不检测零序电流。再说,故障电流已经被熔断器切断。
一般熔断器作为过电流保护的,只适合电源末端,负载的单机保护。不适合作为电源的总保护。
三相四线系统允许零序电流存在,即使零线电流达到额定值,也不应该切断电源。而且,单相接地电流远小于额定零线电流值。因此,三相四线系统是谈不上零序保护的。
如果是高压断路器,采用熔断器作为过流保护,熔断器动作是会顶动断路器分闸的,不必担心缺相问题。 |
|