[求助] 地下建筑SPD设置问题

[复制链接]
发表于 2018-10-24 18:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下商场,高压进线从上级到本建筑变电所全是埋地敷设,本建筑内变压器高压侧设置避雷器,建筑只有联通地面的出口,审图提出变电所低压侧母线需设置I类SPD,规范上说可以设置II类,解释一番,审图给出的意见是:出口的照明回路、扶梯、室外机可以算是引出本建筑,只要有引出本建筑的回路不管是不是从变电所低压开关柜直接引出均算引出;第一次做地下商场,请教各位大佬了!
     
发表于 2018-10-25 13:35:28 | 显示全部楼层
按审图意见执行
     
发表于 2018-10-25 14:49:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-10-25 15:14 编辑

GB50057-2010 4.3.8-5条中,需设置I类SPD的条件是“当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时”,注意是“独自敷设接地装置的配电装置”,出口的照明回路、扶梯、室外机算吗?
     
发表于 2018-10-25 14:54:21 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-10-25 14:49
GB50057-2010 4.3.8-5条中,需设置I类SPD的条件是“当有线路引出本建筑物至其他有独自辐射接地装置的配电装 ...

出口的照明回路可能有配电装置,可能没有
扶梯有配电装置
室外机可能有配电装置,可能没有
     
发表于 2018-10-25 15:18:11 | 显示全部楼层
注意是“独自敷设接地装置”,楼主说的这种情况应该都是公用接地装置的吧?除非他这个“出口的照明回路”是距离很远的路灯。
 楼主| 发表于 2018-10-25 17:24:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-10-25 15:18
注意是“独自敷设接地装置”,楼主说的这种情况应该都是公用接地装置的吧?除非他这个“出口的照明回路”是 ...

我也是这样理解的.....
     
发表于 2018-10-25 18:19:48 | 显示全部楼层
没有连接到其他的接地系统,就不会有对外的雷电分流,只要引出的照明、扶梯没有暴露在雷击范围内,可以不用一类
发表于 2018-10-29 09:25:30 | 显示全部楼层
现在啥情况都没有弄清楚就上一类,审图的教条
     
发表于 2018-10-29 13:30:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-29 09:25
现在啥情况都没有弄清楚就上一类,审图的教条

审图的非常教条,很难沟通,而且现在三审合一,更有甚之~~