[问题探讨] 关于电梯的几个问题

[复制链接]
发表于 2018-10-24 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.建规7.3.8第5,消防电梯首层设置消防人员专用按钮。这个需要图中上画吗,还是厂家自己配置。
2.电梯轿厢内设置消防专用电话。设计是否只在机房设置完即可。五方通话有没有依据?
3.消防控制室能通过视频监控看到电梯内情况,是否有要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-10-24 10:41:41 | 显示全部楼层
1、电梯首层控制面板集成,厂家配置,设计说明注明
2、五方通话即可
3、可以看到
 楼主| 发表于 2018-10-24 11:06:55 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2018-10-24 10:41
1、电梯首层控制面板集成,厂家配置,设计说明注明
2、五方通话即可
3、可以看到

这个“可以看到”
是否只有消防控制室与监控室合并,才能看到,否则是看不到的?
 楼主| 发表于 2018-10-24 11:07:51 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2018-10-24 10:41
1、电梯首层控制面板集成,厂家配置,设计说明注明
2、五方通话即可
3、可以看到

五方通话,设计院做,电梯厂家做?
     
发表于 2018-10-24 11:18:10 | 显示全部楼层
视频是接入安防系统的。
五方通话也是厂家做,设计分界注明,业主招标明确范围即可。
也出现过,业主没有明确范围,造成厂家推卸施工界面
     
发表于 2018-10-24 13:42:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-10-24 13:43 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-10-24 11:07
五方通话,设计院做,电梯厂家做?

五方通话,电梯厂家做,但是设计院要预留从电梯机房到中控室的路由

消防控制室无视频设备,视频是引到安防控制室的,如果合用,也是在安防那边,不在消防这边。
那个按钮电图上不画,是厂家自带的。同理,电梯呼叫按钮等...电图上也不画。
 楼主| 发表于 2018-10-24 15:29:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-24 13:42
五方通话,电梯厂家做,但是设计院要预留从电梯机房到中控室的路由

消防控制室无视频设备,视频是引到 ...

那消防电梯里,就有两个电话,一个是五方通话用的,一个是和消防控制室联系用的?
     
发表于 2018-10-25 07:57:58 | 显示全部楼层
我理解五方通话中应包含消防电话。
     
发表于 2018-10-25 09:07:43 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2018-10-25 07:57
我理解五方通话中应包含消防电话。

网上资料:电梯五方通话是指电梯对讲系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话。该系统可以解决困人问题,也可以进行平时电梯保养维修。
     
发表于 2018-10-25 11:09:15 | 显示全部楼层
2、消防电话单独设置,五方通话不可。
     
发表于 2018-10-25 13:12:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-24 15:29
那消防电梯里,就有两个电话,一个是五方通话用的,一个是和消防控制室联系用的?

我画图这两个是合用的