账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10541|回复: 10

[问题探讨] 应急照明线路暗敷设时,是否一定要穿钢管暗敷设?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-7 12:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个几百平的三层小办公楼,无FAS,三级负荷,疏散照明采用自带蓄电池的应急照明灯,断电点亮,应急照明线路暗敷设时,是否一定要穿钢管暗敷设?
        既然是断电点亮,个人觉得完全没必要,采用塑料管暗敷设一样可以。想听听大家的意见。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-9-7 13:53:09 | 显示全部楼层
钢管吧。不然审图有问题。
原因: http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... hread&tid=34019
     
发表于 2018-9-7 14:22:31 | 显示全部楼层
可以塑料管,着火时,暗敷楼板内的钢管和塑料管对导线的保护,并无本质区别
发表于 2018-9-7 14:31:41 | 显示全部楼层
从技术上,是没有问题,但。。。。
     
发表于 2018-9-8 10:50:34 | 显示全部楼层
地下车库车道应急灯与普通灯隔盏设置,采用线槽安装,普通照明线路在线槽中敷设,应急照明线路的敷设各位是怎么处理 的?
发表于 2018-9-10 09:15:54 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2018-9-8 10:50
地下车库车道应急灯与普通灯隔盏设置,采用线槽安装,普通照明线路在线槽中敷设,应急照明线路的敷设各位是 ...

可以单独走线槽敷设
     
发表于 2018-9-10 14:45:21 | 显示全部楼层

同一排做两个线槽?是否可以采用同一防火线槽中间防火板隔开?
     
发表于 2018-9-10 15:29:17 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2018-9-10 14:45
同一排做两个线槽?是否可以采用同一防火线槽中间防火板隔开?

之前工程上有这么做的,图审也没提意见,现在不知道了
     
发表于 2018-9-10 17:25:03 | 显示全部楼层
隔盏设置,普通灯做应急灯符合要求吗?是否需要有消防产品的认证?
发表于 2018-9-11 09:22:40 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2018-9-10 14:45
同一排做两个线槽?是否可以采用同一防火线槽中间防火板隔开?

可以的
发表于 2018-9-11 09:23:12 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2018-9-10 17:25
隔盏设置,普通灯做应急灯符合要求吗?是否需要有消防产品的认证?

需要消防认证的荧光灯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则