发表于 2018-9-4 17:01:58
|
显示全部楼层
你既然变压器是一用一备的,那低压当然没必要搞分段母线了,单母线的话,当然只设一台补偿柜了。这么做很是浪费,唯一的好处就是可以运行时报停,甚至建设时根本就不上那台备用变压器(别喷,这种事儿还常有)。
同样,你高压进线也是一用一备,而且出线还只有两路,当然也没必要搞分段母线了。不过没有计量不行,除非你的高压电源是你厂内总变电站提供的,那可以。
另外你说“比如视在功率是1100kVA 那么就选两台1000的变压器”,那这种情况就是你的负载里存在变压器故障时可以切掉的负荷,如果没有,1100kVA要求100%备用,那你变压器选的就小了。 |
|