账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10564|回复: 15

[求助] 一个冷却塔会有多少电动阀、电磁阀?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-29 13:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个高层酒店项目:
1、给排水一个屋面4台冷却塔,提资22个电动阀,另冷冻机房三用一备、一用一备共6台冷却水泵,提了16个电动阀,并且所有电动阀没有平面图位置,仅提数量
2、其他如生活泵房、消防泵房都没有电动阀或者电磁阀
3、给排水生活水、消防水按低区、高区分区设水泵,电气需要不需要分开供电,还是电气不管他低区或者高区?我们一个校对工程师的意思是不按他分区配电,按电量配电。消防泵房容量660kw,平均分成300多kw,设两组两路电源进线,设一面巡检柜
真的不懂给排水,不知道上面这些情况有没有什么问题,请大家不吝赐教
     
发表于 2018-8-29 14:22:29 | 显示全部楼层
生活泵用电按控制柜区分,高低区通常分开。消防分区同样如此。水专业如果不提具体阀位置,电气当然不能配合到位。一次系统图可以画,电动阀按正反转电机控制考虑,电磁阀按通断电控制
发表于 2018-8-29 15:45:07 | 显示全部楼层
电气不需要分开供电,高区、低区自带控制箱
     
发表于 2018-8-29 15:57:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-8-29 16:06 编辑

通常高低区都是泵组,自带控制箱(非消防泵),电气专业供电即可,不用分开供电。

电磁阀、电动阀,提了位置就画,没提位置当然不能瞎话,那就只能不画了。

消防泵房660kW,为啥要分开?如果电源侧没问题,那就直接供电啊~~
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 15:58:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-29 14:22
生活泵用电按控制柜区分,高低区通常分开。消防分区同样如此。水专业如果不提具体阀位置,电气当然不能配合 ...

按控制柜区分是怎么个区分呢?给我的意见是两路进线供两组低区消防泵,再两路进线供一组低区一组高区泵,并只设一个巡检柜
发表于 2018-8-29 15:59:01 | 显示全部楼层
这些电动阀,很多厂家都是一体式的,供电给电源即可,控制专业接控制线,很多还可以配通信端口
     
发表于 2018-8-29 16:09:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-29 15:59
这些电动阀,很多厂家都是一体式的,供电给电源即可,控制专业接控制线,很多还可以配通信端口

嗯,这种阀比较好,也比较贵
发表于 2018-8-29 16:47:56 | 显示全部楼层
现在一般电动阀购买时可以选择控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:08:57 | 显示全部楼层
这么多阀,电量不是很大,可不可以两三个一个回路,设一个控制阀配电箱
发表于 2018-8-29 17:11:03 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-8-29 17:08
这么多阀,电量不是很大,可不可以两三个一个回路,设一个控制阀配电箱

不行,必须一个阀一个回路
     
发表于 2018-8-30 08:33:14 | 显示全部楼层
现在要买分体式的电动阀门,可能比一体式的还不好买了。
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 08:53:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-29 15:57
通常高低区都是泵组,自带控制箱(非消防泵),电气专业供电即可,不用分开供电。

电磁阀、电动阀,提了 ...

本来想的是按水的高低区配电所以分开的,但是这样一想也对哈,高低区可以分开控制即可,不用分开供电
     
发表于 2018-8-30 09:28:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-29 15:57
通常高低区都是泵组,自带控制箱(非消防泵),电气专业供电即可,不用分开供电。

电磁阀、电动阀,提了 ...

消防泵660,电缆就要多拼。直接从变电所分组引入,减小电缆规格也提高供电可靠性
     
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:47:50 | 显示全部楼层
之前也是考虑的按给排水设置高低区配电可提高供电可靠性,但是给我否了
     
发表于 2018-8-30 11:25:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-30 09:28
消防泵660,电缆就要多拼。直接从变电所分组引入,减小电缆规格也提高供电可靠性

330kW也是需要拼电缆了,双拼吧

660的话我直接用耐火母线了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则