[问题探讨] 设稳压泵的消防系统高位水箱流量开关可以不用直接启泵?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-28 10:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目,屋面设高位消防水箱及稳压泵,水上提资消防水箱出水干管流量开关可以不用直接启动消火栓泵,这与火灾自动报警系统联动控制要求冲突,到底改怎么做?不直接启泵会不会消防审查不通过?
QQ截图20180828101314.png
     
发表于 2018-8-28 10:29:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 10:33:27 | 显示全部楼层
“这与火灾自动报警系统联动控制要求冲突”?
火灾自动报警系统4.3.1的几种触发信号是或的关系,有一个不就行啦?
发表于 2018-8-28 11:13:38 | 显示全部楼层
我们电专业,不是太清楚水专业这个设置。按说,消防泵应该也启动,其启动到达到官网压力,也需要一定时间,这样的设置,是否会造成救火不利(稳压泵一般只能保证一个消火栓)
     
发表于 2018-8-28 14:00:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 14:14:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 15:32:04 | 显示全部楼层
条文为何读起来怪拐的?难道是我语文没有学好吗?
     
发表于 2018-8-28 15:38:40 | 显示全部楼层
“消防水泵应由......等开关信号应能直接启动消防水泵”  ???看来条文编制者的语文当年是体育老师教的啊
     
发表于 2018-8-28 15:44:32 | 显示全部楼层
我国以前采用过高位水箱的水位信号自动启动消防水泵吗?
发表于 2018-8-28 16:32:59 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2018-8-28 15:44
我国以前采用过高位水箱的水位信号自动启动消防水泵吗?

没有

点评

为何条文说明中会出现“我国在工程中也经常采用高位水箱的水位信号”启动消防泵?  发表于 2018-8-28 17:24
     
发表于 2018-8-28 16:40:34 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 14:14
更让人气愤的是,流量开关,接在220伏回路上,一旦导线绝缘损坏,这是TT系统接地故障,
1、故障电流大时, ...

这个理由,恐怕并不充分。有线路的地方,不是都有可能发生这种情况。

点评

这种线路可靠性差,投资大,不得使用这种控制方式。 有更好的更可靠的更简便的控制方式。  发表于 2018-8-28 17:51