[复制链接]
     
发表于 2018-8-28 10:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 土鸡瓦犬 于 2018-8-28 11:32 编辑

一个设备就720kW ,有两台 ,看样本是380V的,请问怎么配电,样本上电源线是母排 不是母线槽 ,一个小区,有五六栋多层,属于异地搬迁,这锅炉房也属于二级负荷?
请看图  样本
QQ图片20180828112920.png
     
发表于 2018-8-28 10:44:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxy000lb 于 2018-8-28 10:49 编辑

我们园区刚做了个两台 每台热负荷360kw  ,效率95%,电量按380kW,但是是按照若两台同时开启每台制热量补充过70%,加上水泵之类的配套设备,配一台800kvA变压器单独供电。
两台的话,双拼电缆也可以,我这边看了几个电锅炉样本都用电缆

     
 楼主| 发表于 2018-8-28 11:05:51 | 显示全部楼层
wxy000lb 发表于 2018-8-28 10:44
我们园区刚做了个两台 每台热负荷360kw  ,效率95%,电量按380kW,但是是按照若两台同时开启每台制热量补充 ...

区域性锅炉房不是二级负荷吗 你这用单台变压器行吗
发表于 2018-8-28 11:15:58 | 显示全部楼层
区域性的锅炉房,应该是楼栋较多,影响面较大的才是
发表于 2018-8-28 11:29:13 | 显示全部楼层
母排,如何能保证供电的安全性
     
发表于 2018-8-28 16:53:26 | 显示全部楼层
用耐火型母线槽好了。变压器房放的尽量靠近锅炉间。
     
发表于 2018-8-28 16:55:32 | 显示全部楼层
这个锅炉房,应该不属于规范上所讲的“区域锅炉房”。
     
发表于 2018-8-28 17:45:11 | 显示全部楼层
这两年做电锅炉的发财了呵呵。。。
给一级负荷采暖的电锅炉的6kV变电所设计,2000kW,只一路电源,但电源引自厂区35kV变电所。
继电保护没采用差动保护、操作电源为交流。
发表于 2018-8-29 09:07:20 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-8-28 17:45
这两年做电锅炉的发财了呵呵。。。
给一级负荷采暖的电锅炉的6kV变电所设计,2000kW,只一路电源,但电源 ...

你这个变压器是如何选择的?
     
发表于 2018-8-29 09:51:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-29 09:07
你这个变压器是如何选择的?

别人设计的。
     
发表于 2018-8-29 15:59:14 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-8-28 16:53
用耐火型母线槽好了。变压器房放的尽量靠近锅炉间。

感觉用耐火没啥依据啊~~
     
发表于 2018-8-30 10:47:18 | 显示全部楼层
对于这种大功率的设备,我一直疑惑要不要验算启动电压降?怎么验算
     
发表于 2018-8-30 10:52:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-31 09:55:14 | 显示全部楼层
楼上说的真直接。
     
发表于 2018-8-31 13:12:16 | 显示全部楼层
4根185电缆或者 1250A 的母线排供电即可。

说实在的,这样的东西没有办法精细配电,我曾做过一组1050KW的电锅炉,当时 密集母线 [100*8*2] 供电进锅炉专用柜。结果后期施工看业主招标到东西,其实内部是35组,每组30KW。 总电流1595A(铭牌数),且配电柜和锅炉一体化。。。 按照招标厂家建议,母线都不用, 5根240电缆直接配电。
当然说的都只是电锅炉部分,不算其他的泵。