账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7608|回复: 9

[求助] 进线断路器应对进线电缆过负荷保护

[复制链接]
     
发表于 2018-8-27 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个系统图没有过负荷保护吗?新手上路,请大神指教
QQ图片20180827174758.png

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2018-8-27 19:44:27 | 显示全部楼层
160A那个      
     
发表于 2018-8-27 19:45:59 | 显示全部楼层
另,63A对应10的电缆,电缆截面太小了,应用16的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-8-28 08:14:57 | 显示全部楼层

是太大还是太小
发表于 2018-8-28 08:38:50 | 显示全部楼层
进线电缆,用不上阻燃的
     
 楼主| 发表于 2018-8-28 09:46:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-27 19:45
另,63A对应10的电缆,电缆截面太小了,应用16的

恩恩,谢谢
     
发表于 2018-8-28 16:55:52 | 显示全部楼层
看不明白!
对进线电缆过负荷保护的进线断路器不是应该在进线电缆首端吗(低压柜或上一级配电箱出线回路处)?
本来我们经常一个回路首末端均设断路器的做法就有点浪费,正常应该是首端设断路器,下级配电箱进线处设隔离开关即可。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-29 09:07:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 14:12:54 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-29 09:07
同一个系统,发了两个帖,内容还不一致。问的方式也不一致。
这种出现小的箱子,应选XL21 800*1600*400小 ...

初学对于负荷等不是很清楚,对审图提出的问题不能理解,提的问题实在愚蠢了些。非常感谢解答。
     
发表于 2018-8-31 10:50:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-8-27 19:45
另,63A对应10的电缆,电缆截面太小了,应用16的

是63A开关选大了,用40A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则