账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7019|回复: 8

[求助] SPD的选型、应用?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-23 09:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、低压进线柜内是否一定要设置SPD?2、SPD的后备保护选择断路器还是熔断器,是否均能满足要求?3、此断路器或熔断器的规格型号该如何选择?
发表于 2018-8-23 10:17:06 | 显示全部楼层
依据雷规4.3.8的第4条,是要装设SPD的
发表于 2018-8-23 10:17:53 | 显示全部楼层
SPD的后备保护选择断路器还是熔断器,是否均能满足要求
都可以(公说公有理婆说婆有理)
发表于 2018-8-23 10:18:58 | 显示全部楼层
大致按以下选择:
浪涌保护器(KA)         断路器(A)
       15                            16
       25                            25
       45                            32
       65                            50
       80-100                    100
发表于 2018-8-23 10:19:27 | 显示全部楼层
浪涌保护器加熔断器的作用:
⑴ 防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
⑵ 方便维护更换SPD。
⑶ 防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
⑷ 以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型SPD)或工频续流(开关型SPD)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。
采用断路器比熔断器好,熔断器熔断后不易被发现。
     
 楼主| 发表于 2018-8-23 17:19:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-23 10:17
依据雷规4.3.8的第4条,是要装设SPD的

1、关于SPD选择开关型还是限压型这个有具体规定吗?
2、雷规要求装设Ⅰ级试验的电涌保护器,这个10/350 8/20有什么区别?
发表于 2018-8-23 17:44:25 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2018-8-23 17:19
1、关于SPD选择开关型还是限压型这个有具体规定吗?
2、雷规要求装设Ⅰ级试验的电涌保护器,这个10/350  ...

一般建筑物入口处选择开关型,雷电能量泻放能力大
发表于 2018-8-23 17:46:28 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2018-8-23 17:19
1、关于SPD选择开关型还是限压型这个有具体规定吗?
2、雷规要求装设Ⅰ级试验的电涌保护器,这个10/350  ...

10/350μs是首次雷击波型,用于电源的第一级保护,二者在本质上是没有区别,都是实验波形,只是反映了保护器件能分流雷电流能量大小而已
发表于 2018-8-26 22:29:19 | 显示全部楼层
这个需要看是否在建筑物内,还有就是是不是第一级配电,因为一级的SPD的电压是保护水平2.5KV,除弱电设备以外是没有问题的;后备保护这个就看孰轻孰重了,要是SPD前不装保护(此SPD事没有监测的),那SPD出问题就会导致接地故障的发生,影响电压供电的可靠性,但是增加保护,可能就会由于SPD损坏不被发现,到时候雷电损坏设备;SPD的保护一般厂家会给一个选型的。上传一个厂家的样本。

浪涌选型手册.pdf

146.22 KB, 下载次数: 72, 下载积分: E币 -5

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则